Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probléme démarage aprés dégivrage
major
27  
 

  Posté : 14-04-2011 23:42

Je pense d´après les postes que j´ai lu, ton problème c´est la régulation PUMP DOWN. C´est a dire, ton pressostat BP n´est bien régler, si la cause est la régulation prostatique tu dois faire le suivant.
1º shunter le pressostat BP
2º shunter le thermostat d´ambiance ou la réguler au minimum, - 40 par exemple
3º fait fonctionner l´installation jusqu´elle arrive a la température de consigne -20 par exemple.
4º la machine bien sur restera en fonctionnement puisque on a éliminé le thermostat.
5º lire le mano BP, la valeur en pression serai le cut in, dans ton pressostat BP
6º généralement on devrait faire arrêter le compresseur plus ou moins entre 0.3 ou 0.2 bar
7º alors notre cut in serai la pression d´évaporation el cut out serai 0.3 ou 0.2 bar
8º résultant: cut in – cut out = diff ça dépend du type de pressostat on peut utiliser cut out o DIFF.
Exemple : ma pression d’évaporation est de 1.2 bar
Mon cut out est 0.2 bar estimer pour moi-même est aussi c´est général.( ?)
1.2-0.2 = 1 bar différentiel.
On régule ainsi le pressostat BP
Cut in a 1.2 et diff a 1 BAR est voila.
Ou selon les pressostats American
On régules cut in 1.2 cut out 0.2
Est c´est fini.
A+
samir


je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3191&forum=85