Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probléme démarage aprés dégivrage
shunt33
161  
   

  Posté : 15-03-2011 07:33

Citation : momo_nen 

Bonsoir,

Cela me parait bizarre le raccordement de la BP à la sortie digitale (tu me dis si je me trompe mais pour ouvrir la VEM on attend que la BP remonte et pour que la BP remonte on attend que la VEM s'ouvre). à voir sur le circuit de commande.

attention pour le pump down si tu as shunté la BP.

pour ton détendeur, peut être que tu peux prendre les températures BP et surchauffe au bulbe. Bouchon ou obturation partiel au détendeur = BP basse et surchauffe élevée en l'absence d'un delta T° sur la ligne liquide (pré-détente) ou S/R trop petit voir nul (manque de charge).

cordialement 


Bjr,
Petite précision avant de décoller au boulot,
Sur certain groupe de condensation on livre le régulateur de la CF avec (positif ou négatif). Ce régulateur est relié directement sur les borniers du groupe. Sur ton groupe tu as un relais de défaut (HP-BP, Disjonction CP, T° Ref élevée...) et ce relais de défaut sert non seulement à couper la télécommande mais aussi à informer le régulateur de la CF que tu es en défaut sur ton groupe via l'entrée digital
En gros si ton CP disjoncte, tu coupes la commande VEM pour éviter de le remplir de liquide...
C'est pourquoi je pense qu'il y a 2 pressostats, un de sécu comme un mini Switch et un de régulation comme un KP1...
Après je peux me tromper mais sur le groupe ou j'ai travaillé c'était ça le principe.
Bonne journée



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3191&forum=85