Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probléme démarage aprés dégivrage
vince56
6  


  Posté : 14-03-2011 22:53

Ca se précise, oui je compte bien commencé par régler le pressostat, les gars de la maintenance du site sont du genre a toucher a tout avant d' appeler.il s' agit bien du pressostat de sécurité.

effectivement le signal coupure BP arrive bien a la régul.
Concernant le circuit commande c' est la régul qui gère tout .
Pour le pump down ça passe, une fois le pressostat shunté, mise en dégivrage forcé, le compresseur ne coupe pas en sécurité mais continu a tourner forcement, on a poussé la demande en froid au max et réduit le dégivrage a 12h donc il en fera 1 seul d' ici a demain matin.
Le SR est juste bonne 4°,pression BP 1 bar (-26° au R404 de mémoire,T° chambre a -16°) HP 11 bars quand on arrive a dèmarer la machine.
le coup du pressostat me semble le plus plausible sauf que depuis ce matin chambre est lente a descendre en température T° soufflage - 16°( peut être inertie des matériaux stockés, on est monté a -9° ce week end)
Plus de nouvelles demain c' est la grosse opération.