probléme démarage aprés dégivrage
shunt33
161  
   

  Posté : 14-03-2011 21:44

Bsr,

Le pressostat qui déclenche est certainement celui de sécurité avec coupure de la phase "commun" sur le régulateur ou blocage sortie VEM sur défaut externe. En gros si tu accroches la sécu BP tu ne réalimentes jamais la VEM donc arrêt du froid. Avec le peu de vapeur et plus la température de la CF augmente tu recolles ton contact, réalimente ta VEM et repars en froid. Régles le pressostat de régulation et tes soucis son terminé. J'ai déjà eu un problème similaire sur un groupe négatif quietor Profroid avec régulateur procold (al IA identique).
Bien Cdt