Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
probléme démarage aprés dégivrage
vince56 6
Posté : 13-03-2011 21:04
Autre précision: il s' agit d'un compresseur semi--hermétique BITZLER au R404
Chambre froide -20°. Cycle de dégivrage toute les 6 heures.
La chambre arrive a sa T° demandée.
Les pressions sont bonnes BP 1 bar et HP 11 Bars.
Quand l' unité est en panne la chambre arrive a -9°
Je m' oriente vers un problème de régulation donc a voir les parametres.