Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probléme démarage aprés dégivrage
vince56
6  


  Posté : 13-03-2011 21:04

Autre précision: il s' agit d'un compresseur semi--hermétique BITZLER au R404
Chambre froide -20°. Cycle de dégivrage toute les 6 heures.
La chambre arrive a sa T° demandée.
Les pressions sont bonnes BP 1 bar et HP 11 Bars.
Quand l' unité est en panne la chambre arrive a -9°
Je m' oriente vers un problème de régulation donc a voir les parametres.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3191&forum=85