Salut

Ne fais surtout pas ça !!!
Plusieurs problèmes me viennent à l'esprit, et je vais sûrement en oublier...
1. L'huile partira du compresseur, mais ne reviendra pas.
2. Le moteur du compresseur va surchauffer car il ne sera pas refroidi par les gaz aspirés. (compresseur semi hermétique ? )
3. L'azote ne rincera rien du tout, utilise plûtot du "ozeon".


Bref, c'est la casse quasi assurée si ça dure trop longtemps.