salut

moi perso je ne te conseille pas de faire cette modif,
pour mon expérience ton compresseur (si il a bien était sélectionné pour du négatif) risque gros et peut etre à court terme.

j'ai un client qui voulait une chambre positive pas chèr bref ma proposition ne lui convient et il en achète une d'occas, équipée d'un monobloc, tout content il m'appele et me dit de venir voir sa chambre qu'il avait touché à 800 euro + 200 de montage, bien sur je lui réponds que l'on verra dans le temps.
ET 15 jours plus tard, appel du client:<< tu peux passer? pblm avec la CF, comprends pas!>> je vais voir et .....
cOMPRESSEUR HS, il klixonne au bout de trente seconde de marche et ne redémarre que 5min aprés.
je cherches pkoi, pression évaporation haute? manque de charge? je commence par relevé les réf du cp et je me rend compte que c"est un basse T°!
bref je rend compte au client mais je refuse de lui remplacer par un similaire, et tentes de lui expliquer qu'il faudra tout recalibrer, et lui conseille de prendre contact avec la boite qui lui a vendu et monté;
et eux que font ils? je vous le donne dans le mille, ils le remplacent par le meme modèle (je me demande meme s'il n'était pas d'occas!) et re 15 jours plus tard compresseur hs!

alors en bref te conseiller de faire cette modif, qui pourrait etre dommageable, est compliqué et surtout se serai contre productif.

cordialement

AGFroid