Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Froid - en Froid +
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 12-10-2010 23:26

Citation : SebastienSXM chambre froide négative en une chambre froide positive, avec le meme groupe et le meme évaporateur.
Sébastien. 


bonjour

Il conviendrait de connaître la nature des produits entreposés car l'hygrométrie dans la chambre va augmenter de façon importante . Le cordon chauffant de la porte et le dégivrage électrique devront sans doute être débranchés . Je ne vois pas trop l'intérêt de remplacer des éléments puisque le rapport groupe/évaporateur reste le même . La température d'évaporation qui restera haute sera compensée par des cycles trés courts et des temps de pause pour le compresseur .

La crise est là et il est difficile de refuser cette demande de la part d'un client ? après l'avoir averti des conséquences

De toutes façons l'inverse sera toujours possible




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2492&forum=85