  Posté : 12-10-2010 23:13

Bonsoir

Je dirais que le principal effet de ce type d'arrangement sera de faire faire des court-cycles à ton compresseur et tes ventilateurs ce qui aura pour effet de les user prématurément. C'est ce qui arrive quand on est largement surpuissant par rapport aux besoins, un delta de 26K c'est pas rien.

Lorsque l'un de ces éléments aura rendu l'âme, et particulièrement le compresseur, je ne suis pas convaincu que ton client y gagne vraiment.

Je n'ai pas encore travaillé en chambre positive mais je pense qu'il faudra éventuellement aussi se poser la question des condensats (murs et plafonds) : ils resteront à l'état liquide et il faudra donc les évacuer d'une manière ou d'une autre.