hello a tous,
je ne sais pas si t'as trouvé ton problème d'huile mais, j'ai déjà eu plus ou mois le même problème.
pour ma part nous avions un grasso sans vanne PM sur le refoulement pour retenir les gaz refoulé en cas de chute de pression HP ou de faible HP au démarrage.
si l'installation demande, le grasso monte à 100% de capacité ( je ne connais pas ton Vi mais il doit etre à 2.2 ou 3 max pour du -8), si ta vanne de condensation pompe, la HP chute assez vite et la vitesse des gaz du grasso à 100% entrainent l'huile dans le circuit.
tu as changer le condenseur( si je ne m'abuse), sa puissance de refroidissement a peut être changer également ou suffisament pour virer l'huile.
monte une vanne PM ou parker sur le refoulement ou alors donne une consigne 4 à 20 ma condenseur qui diminue la capacité en cas de chute HP supérieur à 5K par seconde.