website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » problème refroisseur d'huile (R134a)


Posté : 29-10-2023 11:40 icone du post

Bonjour,

je pense comme frigotahiti.
J'ai déjà fait des refroidisseurs d'huile de coupe.
Le système frigo tend plutôt à être en surcharge/surintensité.
Dans votre raisonnement, il manque la surchauffe et le deltaT sur l'huile.
Surchauffe normale/faible+faible delta T= manque de débit
Surchauffe normale/faible+ fort deltaT= échangeur encrassé

Désemboueuse mécanique à air comprimé+pompe pour pousser+dégraissant Ester méthylique de colza devrait marcher. Le résultat n'est pas garantie à 100% mais jusqu'ici je n'ai pas eu d'échec.
Les résidus de carbure ont du laminer l'échangeur, le risque de fuite se pose.

Les fabricants sont parfois des *ons. Sur ce type de machine, il faut utiliser un coaxiale. La robustesse est prioritaire sur le reste. Je suppose qu'il n y'a pas de bac de décantation non plus avant filtre.
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13161&forum=85