Quelques nouvelles:
En période estivale où l'installation est plus sollicitée, nous retrouvons une consommation d'huile acceptable.
Dans ce mode de fonctionnement, nous avons un compresseur qui démarre moins souvent, et également un tiroir de puissance qui régule moins.
Cependant, nous ne lachons pas l'affaire, car le problème risque de vite revenir.
Nous avons tout de même rajoutés une vanne qui régule la température d'huile (refroidisseur à eau sur tour évaporative), nous avions en effet observé qu'au démarrage, le refroidisseur étant alimenté avec de l'eau plutôt froide (20 à 25°C) nous mettions du temps avant d'obtenir une huile suffisamment chaude.
tmen7, tu dis que remplacer un condenseur multitubulaire par un condenseur à plaques peut expliquer ce phénomène.
Quelqu'un m'a déjà dit celà, mais quel phénomène peut expliquer un entrainement de plus d'huile dans ce cas-là.
Car je ne vois comme différence entre les deux: les pertes de charge, et une diminution du volume.
Fabadger
|