Vis qui entraine trop d'huile
PATGARB
4  


  Posté : 30-07-2010 22:00

Désolé de vous avoir froissé mais j'essaye juste de faire évoluer la chose en vous apportant mon expérience des machines à vis
alors bonjour je suis frigoriste depuis relativement longtemps 25 ans au moins et surtout en froid industriel si vous avez besoin de mon expérience , je suis à votre disposition pour faire évoluer et trouver le problème
par ailleurs il se peut que le ballon BP soit trop petit et lors des démarrages celà occasionne des entrainements de liquide
le séparateur peut y être pour quelque chose, mais cela doit provenir du coalesceur
voila pour ma part