Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Vis qui entraine trop d'huile
fabadger
51  
  

  Posté : 14-02-2010 21:55

Le problème existe toujours, hélas...

Nous avons contrôler la perte de charge du condenseur, pour s'assurer que l'on n'avait pas un débit de NH3 trop important, mais on est dans les conditions de la sélection de l'échangeur.

Le client a fait des relevés temps de fonctionnement / nombre de démarrage / consommation d'huile, et on s'aperçoit que la quantité d'huile consommée est fonction du nombre de démarrage.
Nous avons donc augmenter le différentiel du thermostat pour qu'il s'arrête moins souvent.

Nous nous sommes aussi aperçus que lors des phases de réduction de puissance, l'huile était trop refroidi: elle descend jusqu'à +35°C. Dites mois si je me trompe, mais une huile trop froide serait "moins" entrainée car plus visqueuse?

Nous réfléchissons à installer un système de réinjection d'huile manuel, mais c'est détourné le problème!

Toujours un phénomène que nous ne nous expliquons pas: si on ouvre le purgeur HP (WITT) manuellement, la HP baisse de 1,5 Bar!
Les notices des purgeurs WITT parlent bien de précautions à prendre dans le cas d'utilisation de condenseurs à plaques, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent, si vous arrivez à m'expliquer.
Je peux vous envoyer la notice si vous le souhaitez.

Fabadger



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1310&forum=85