Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Vis qui entraine trop d'huile
nh3
633  
    

  Posté : 10-11-2009 20:35

Un point pour notre ami Hydargos.

Mais dans le cas qui nous préoccupe nous sommes bien dans le cas d'une bouteille BP avec un échangeur à plaques alimenté en flood. donc huile non miscible récupérée dans le cas de cette installation par des purges en points bas ce qui implique des appoints d'huile régulier pour compenser ce qui est enlevé de l'installation.

reste à comprendre la raison de la consommation d'huile importante de l'installation. Pour ma part je ne vois qu'un manque d'efficacité du séparateur.

Ou dune huile inadaptée ???

Ou un problème sur le réfrigérant d'huile ?

On peut aussi envisager une température de refoulement trop élevée (qui serait sans doute une conséquence d'un mauvais refroidissement de l'huile....) ??

@+




Message édité par : nh3 / 10-11-2009 21:43




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1310&forum=85