Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Vis qui entraine trop d'huile
nh3 633
Posté : 08-11-2009 18:25
salut.
Ben ,c'est un procédé assez courant pour certaines grosses boutiques de froid indus. Je ne citerai pas de nom.
un Bypass de faible diamètre entre HP et aspiration du (des) compresseur (s) prélève l'huile contenue dans le pot de décantation d'huile en l'aspirant par un système de venturi. Le système est très efficace très simple et facile à mettre en oeuvre et à régler.
La subtilité c'est la fabrication du venturi.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''