nh3 633
Posté : 08-11-2009 13:13
Le rectificateur est utilisé lorsque le fluide frigorigène et l'huile sont miscibles .
Ce n'est pas le cas de l'ammoniac, ou on récupère l'huile dans les points bas. Dans ce cas soit ces points bas sont vidangés manuellement à espaces réguliers, soit des dispositifs de réintégration automatiques sont installés, gravitaires ou par système de venturi.
@+