Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Vis qui entraine trop d'huile
fabadger 51
Posté : 07-11-2009 09:16
Non, il n'y a pas d'économiseurs.
Tous les gaz aspirés viennent de la bouteille BP
A votre avis, est'ce que si à l'aspiration je suis trop proche de la saturation (surchauffe proche de 0°C) je peux "chasser" l'huile de compresseur à vis, sur le même principe qu'un piston qui prendrait des coups de liquide?
Ci-joint une photo du séparateur après que les fonds aient été enlevés.
Il est normalement installé à la verticale, et là on le regarde depuis en bas.
Fichier non trouvé : Nouveau Document Microsoft Word.doc