Billbaroud
266  
   

  Posté : 23-10-2020 21:44

Bonjour,

si c'est une thermistance et que vous avez la résistance ohmique à 25°C et 50°C, c'est retrouvable.
Si ceux sont des sondes avec une adresse, c'est plus compliqué. Ce type de sonde est sur un bus deux fils et Toutes les sondes sont chaînées sur un seul bus.
Si il y a 3 ou 4 fils, c'est PT100 ou PT10
Je ne pense pas qu'il utilise des thermocouples ou des CU ou des NI. Thermocouple, fragile et électronique trop cher. NI ou CU, plage de travail pas adapté.

Mesurer une sonde fonctionnelle avec un verre d'eau chaude.
@+