Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Carrier 30XW
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 16-05-2019 21:22

Salut,

J'ai pas tout compris ta dernière phrase et je connais pas cette machine, mais si c'est bien un refroidisseur d'eau glacée et que ta sonde d'aspiration affiche 40°C autant dire que ta sonde est morte, elle doit de temps en temps se couper ou se mettre en court-circuit, d'où un défaut "hors plage"

Que dit ton thermomètre au niveau de la sonde ?



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes