Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

interprétation du niveau d'huile
Billbaroud
266  
   

  Posté : 02-01-2019 22:16

Bonjour,

Regardez le clapet anti retour sur le refoulement. Ce clapet n'est plus étanche.
6K de surchauffe ? au bulbe ou à l"aspiration. 6 K sur un thermostatique, c'est bas. Réglage 7 à 10 k suivant la distance entre le compresseur et la sortie de l'évaporateur. Si c'est un détendeur Parker/Sporlan , 8 à 12 k.
Si vous avez un seul détendeur bi-flow, regardez qu'il est monté dans le bon sens. Ce type de détendeur n'as pas la même puissance suivant le sens de passage.
Généralement, sur un scroll, 15 à 20 k de surchauffe a l"aspi du compresseur.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12076&forum=85