Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Groupe froid CIAT
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-06-2018 20:33

Re ,
Avec un seul CP ton approche doit même être en-dessous de 5k .
Avec un détendeur électronique tu peux te retrouver avec une approche " pincement " inférieure à 1 k .
Mais je ne souviens plus si c'est du thermostatique ou de l'électronique .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"