  Posté : 06-06-2018 20:29

Re ,
C'est sur c'est du multitubulaire pour moi ce n'est pas du noyé mais du multitubulaire à SC ( t en a une bonne des SC d'ailleurs ) .
Tu peux te baser sur une astuce technique et une autre visuelle .
- noyé avec vis , sauvant le cp est directe sur l'évaporateur.
- noyé l enveloppe de l'évaporateur est plus proche de la température du FF que celle de l'eau . Donc tu compare la température de l'enveloppe avec celle du fluide et celle de l'eau .
Pour moi ton pincement pour cette bécane est médiocre .
Mais comme tu as déjà un problème de HP élevée , résoud le puis ta bp nous en dira mieux .elle va changer cette BP et je pense défavorablement .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 07-06-2018 11:50