Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Groupe froid CIAT
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-06-2018 23:07

Salut sfroid .
Tu es sur du modérateur ciat c'est ça?
Tu as visiblement un double problème :
Ta HP est trop élevée ( tu dis que c'est colmater donc tu sais ce qui reste à faire ) tu dois être en limite de la coupure HP .
Ta BP est un petit chouia basse .Tu rentre à 12 et tu évaporé à 0,7 avec un delta de 3k sur l'eau et un seul cp ( d'ailleurs le quel ? Le 60 ou le 40% ?) .
Lorsque ta HP deviendra bonne la BP se cassera la tranche .
tu as aussi un monque de débit si c'est le plus petit des cp qui tourne .
Ta SC est correcte ( détendeur thermostatique ) .
Les poser fiat s'encrassent méchamment a cause de leur forme mais aussi de l'écart des aillettes . C'est ridiculement peu espacé .
Pour la desurchauffe contrôle déjà les sondés à l'arrêt ( valeurs affiche sur le microconnect et mesurées réellement ) elle merdouillent avec le temps .
Ton circuit de desurchauffe s'enclenche comment ou plutôt quand ?
On est bien d'accord que tu n'as pas de récupération de chaleur sur ton groupe .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11828&forum=85