Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Groupe froid CIAT
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 04-06-2018 19:39

Quand tu démarre ton circuit, ta HP va monter très vite, plus vite que ta température de refoulement elle a peut-être peiné a rattraper la °C saturante + la surchauffe refoulement.
Si tes ventilo ont une temporisation a l'enclenchement peut-être même que tu dépasse les 55/60°C en HP ??

Bref, déjà nettoie a fond le condenseur et tu verra bien, ça sert a rien de faire des relevés et des hypothèses sur un fonctionnement déjà mauvais à la base.

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11828&forum=85