Groupe froid CIAT
SFroid 952
Posté : 04-06-2018 18:24
Salut Motiok ,
La HP est haute car les condenseur sont carément obstruées et c’est ceux à quoi je penser par rapport à une HP haute et refoulement à 70 degré avec un seul compresseur qui tourne sur 2 ! D’ou La désurchauffe mini comme l’ecart Entre la condensation et la HP n’est pas énorme !!! Pour les ventilo il fonctionne tous et la température ext était de 18 degré ! Les condenseurs était totalement obstrué !! Vous avez déjà eu ce cas ?