Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Soft start
Billbaroud
266  
   

  Posté : 26-05-2018 14:02

Bonjour,

En partant du principe que vous avez un simple démarreur progressif, la rampe doit se situer entre 500ms et 1s.
Ce qui fait chauffer le moteur est quand les champs magnétiques ne sont pas stabilisés, une rampe trop longue rallonge le temps sur cette état.
De plus, le softstarter propose souvent une tension minimum (le pied de la rampe) pour démarrer le moteur. Le softstater est surtout là pour limiter l'appel de courant sur le réseau.
1s est bien mieux que 350ms du démarrage direct. Si Bitzer écrit une seconde avec le tiroir de la réduction revenu à son mini, il faut faire comme il dise. Bitzer connait parfaitement sa machine (électrique, contrainte mécanique...).
Je vous recommande de lire la notice qui explique comment le démarrer et l'arrêter pour qu'il soit prêt pour le prochain cycle.
Le kriwan ne déconne pas et déclenche surement à cause du non respect de la procédure de démarrage. Vous avez mis le doigt dessus, allez jusqu'au bout de votre dépannage/mise au point.
Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11821&forum=85