Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
compresseur bietage
soficool 14
Posté : 12-05-2018 11:58
bonjour
oui j'ai oublier de vous preciser que l'instalation est munie d'un systeme de refroidissement avec un echangeiur a plaque.
le type de demarage est un demarage directe.
je n-es pas de bielle cassée ni une chose dans ce genr.juste on changer les axes qui fixent les pistons aux bielles.
le modele du groupe est 2Z30-102.51Y.
l'instalation a demander 10 litres d'huile (07litres pour le cp et 03 litres pour le separateur .ainsi que 35kg du gaz R404a.