Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

GROUPE FROID YORK
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-04-2018 18:46

Salut Sfroid ,
J'imagine que c'est une détente électronique , ta SC est sur son seuil le plus élevé avec ( si je ne me trompé pas ) 73% d'ouverture détendeur ,surchauffe totale de 17k .
Si ta bp est un peu basse c'est normal que le groupe ne cherche pas à monter en puissance ,sinon ,risque de chuter de faire chuter encore plus la bp ,augmenter la SC et donc la SC totale .
C'est une protection pour le CP .
Mais attendons l'avis de nos confrère experts en la matière .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11802&forum=85