Vérifie le fonctionnement de ton détendeur, il peut qu'il n'ouvre pas correctement, si tu as un moyen de l'ouvrir à 100%

Du coup température d'aspiration élevée et T° de refoulement qui grimpe.
Si tu as un échangeur de récupération, vérifie que tu n'es pas de fluide qui aille se piéger dans celui-ci, ce qui te donnerai des symptômes équivalent à un manque de fluide.

Tu as quel DELTA T sur l'eau avec ton compresseur à 100%?