Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

compresseur a vis refcomp
biellepiston
98  
  

  Posté : 30-06-2017 16:14

Bonjour,

es tu en charge partielle ou à 100% à ce regime de fonctionnement ?

en fonctionnement à 100%, avec du R134a pour des regimes de l'ordre de +5/50°C, les temperatures de refoulement devraient se situer aux alentours de 75/80 °C, mais elles peuvent atteindre 100/110°C en reduction de charge (25%).
mais normalement en reduction de charge tu devrais avoir une condensation plus basse.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11407&forum=85