Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
Ariegeois
44  
  

  Posté : 09-03-2017 21:50

Bonsoir Aircofrigo


chez toi, visiblement la sortie cpce est après l'évap et ils ont ajouté un DTI (détendeur d'injection) pour abaisser la T° d'aspi lorsque la cpce est ouverte.

tu confirmes ?


Je confirme, c'est exactement comme je vois la configuration.



la VEM 8.3 qui est fermée à tort lorsque la 8.41 s'ouvre ... par exemple
ce qui expliquerais pourquoi tu n'as plus de production de froid du tout quand le by-pass travaille..

Non, la VEM 8.3 reste ouverte. Le relais reste enclenché, comme il faut. Et j'ai vérifié l'alimentation sur la VEM et son bon fonctionnement.


cpce ou DTI qui s'ouvre trop fort (BP d'aspi qui remonte trop?)


Je penche dans ce sens aussi. Je serais surpris d'apprendre que les collègues ont touché le réglage du CPCE, mais dans la succession des tentatives et improvisations passés, qui sait?

Je me demande si c'est possible qu'une charge insuffisante , peut être avec des incondensables en sus, pourrait faire déconner le CPCE ou de déséquilibrer le poids du bypass dans le fonctionnement. Là Je dois absolument savoir, car je ne peux pas me permettre de vider le circuit et refaire une charge neuve pour constater par la suite que la CPCE n'est plus utilisable.

Message édité par : Ariegeois / 09-03-2017 21:51