Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 05-03-2017 12:15

salut!
allez j'amène ma pierre (ou ma gueule!)

Ta surchauffe est clairement des les choux! Maintenant reste à savoir dans quelle condition cette surchauffe a été prise: quelle était la température du médium à l'évap?
Comme expliqué au dessus un détendeur MOP ne s'ouvrira qu'en approchant de la T° de consigne (je ne connais pas les mop -10°c, mais pour exemple un mop -20°c commence à s'ouvrir à -14°c environ en T° d'air)

Donc tout dépend à quel moment tes mesures ont été prise, au démarrage de la machine ou en arrivant en consigne.

Pour les mesures que tu nous a communiqué: plusieurs choses sautent au yeux:
HP haute: Delta T Total haut 44-23= 21k (incondensables, condenseur encrassé...??),
SR un peu faible (surtout avec une surchauffe à 40k, où est le fluide si il n'est ni dans l'évap ni dans le condenseur?)

Un cumul de pannes n'est pas inenvisageable, je verrai bien des incondensables + manque de charge ou détendeur HS, sachant qu'un seul détendeur peut te mettre tout en carafe... as tu vérifier la différence de T° entrée/sortie de chaque détendeur? réchauffé le bulbe avec un chiffon mouillé pour voir s'ils s'ouvraient bien? (proche de la T° de consigne bien sur sinon le mop te faussera cette mesure.

Bon courage

A++