Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 04-03-2017 16:10

je n'ai pas écris de prendre les mesures 6 fois

il s'agit de 6 mesures différentes sur l'installation et son ambiant.

pas doc sur place ne signifie pas que personne n'a la doc dans son PC! quand tu donnes plus d'infos sur le type de matériel tu as plus de chance d'avoir des retours.

quelles sont les (6) mesures de base à prendre??
HP avec T° de son ambiant et le SR {cela en fit 3]
BP avec T° de son ambiant et la SC { OH 3 de plus = 6]

Nous nous ne sommes pas devant ta machine!!

ensuite, tu apprendras aussi qu'il y a des gros barakis qui (essayent) travaillent!
donc quand tu passes sur une instal où un autre vient de passer sans résultat probant; va savoir ce qu'il a pu faire comme conneries: style laisser des incondensables dedans en remplissant avec trop peu de FF >> une panne en cachant une autre ...

alors une jolie phrase: une question bien posée amène des réponses, poser un mystère n'amène que des questions

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85