Bonjour,

la prochaine fois:

donnes direct TOUTES les infos que tu as sur le type de machine; car là tu y a été au compte goutte et on a perdu du temps
tu as un groupe dont tu connais le fabricant et sur lequel tu peux sans doute lire le modèle etc .... et sur le site il y a peut être quelqu'un qui a déjà la doc sous la main

il nous faut pleurer également pour que tu daignes nous donner un retour à nos questions (comme ici avec la HP et le SR) ..... : pas sympa

même comme débutant, j'espère que tu sais quand même qu'il n'y a pas de diagnostique fluidique sans 6 prises de mesure de base!! exceptions bien sûr au chose très visible comme la prise en glace totale, le condenseur complètement encrassé etc.....

allez, on attend le résultat de ce dépannage, et bon courage pour la suite