Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 04-03-2017 03:29

Bonsoir,

Citation : Ariegeois La BP s'affiche sur un mano de l'appareil, raccordé à l'aspiration du compresseur. Je mesure le surchauffe à la sortie de l'évapo, avec une sonde type-K. BP: -20°c. Sortie évapo: +25°c.

Doit-on en conclure que tu n'as pas posé tes manifolds sur cette installation????

Les manos posés sur les machines sont plutôt à assimiler à des gadgets
Ils ne sont ni étalonnés, ni reglés régulièrement ... comme sont sensés l'être tes manifolds d'intervention.
De plus, une BP ne se prend pas sur l'aspiration du compresseur, mais correspond à ce qui est LU sur ton manifold ( et donc à la température de vaporisation ).

La BP, dont tu nous parle depuis le début ... est vraissemblablement fausse, il y a de grande chance que ton mop soit toujours fermé.

@+