Bonjour,

je ne connais pas grand chose sur ton type d'install, mais rappel: temps que tu es au-dessus du point MOP, tu ne sais pas régler la SC!! comme tu n'as pas donné la valeur MOP de tes détendeurs....

côté HP et SR, pas de mesure?

SC trop grande= manqué de FF , réglage détendeur (mais bon 3 détendeur cela ne se dérègle pas tout seul) filtre d'entrée des détendeurs, pré détente sur la ligne liquide (y inclus robinet de la bouteille mal ouvert et qui étrangle; déshy saturé)