Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
Ariegeois
44  
  

  Posté : 02-03-2017 22:00

Bonsoir, Xavier.


La surchauffe ne préjuge pas de la suffisance de la charge, mais du remplissage de l'évaporateur ...  


Tout à fait, tu as raison de me corriger, la précision aide à la pensée dans ces cas.


Citation : Ariegeois

Si la BP est dans les -20°c, un surchauffe de 5K à 8K va nous laisser -12°c ou moins à la sortie de l'évaporateur. Comment faire pour mesurer la surchauffe ...

Bonjour,
Comme tu l'explique, ça me parait clair , non ?



Mais aujourd'hui la sortie de l'évapo était bien au dessus de 0°c, le tuyau n'était pas givré. Si la BP est -20°c et la surchauffe est, disons, 6K, la sortie de l'évapo serait givrée, non ? Comment relever la température sur du cuivre givré? C'est ça ma question.

Et enfin, quel est la surchauffe cible pour une installation en r404a ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85