xavierc 1871 Membre averti
| Posté : 02-03-2017 19:56
Citation : Ariegeois
Si la BP est dans les -20°c, un surchauffe de 5K à 8K va nous laisser -12°c ou moins à la sortie de l'évaporateur. Comment faire pour mesurer la surchauffe ...
Bonjour,
Comme tu l'explique, ça me parait clair , non ?
Citation : Ariegeois
après tout, la surchauffe est importante pour juger la suffisance de la charge.
Merci en avance, les amis
La surchauffe ne préjuge pas de la suffisance de la charge, mais du remplissage de l'évaporateur ... |