Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Quelle surchauffe pour r404a, froid négatif?
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 02-03-2017 19:56

Citation : Ariegeois 

Si la BP est dans les -20°c, un surchauffe de 5K à 8K va nous laisser -12°c ou moins à la sortie de l'évaporateur. Comment faire pour mesurer la surchauffe ...

Bonjour,
Comme tu l'explique, ça me parait clair , non ?

Citation : Ariegeois

après tout, la surchauffe est importante pour juger la suffisance de la charge.

Merci en avance, les amis

 


La surchauffe ne préjuge pas de la suffisance de la charge, mais du remplissage de l'évaporateur ...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11269&forum=85