Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

TRANE: centrifuge CVG et RTAC170
NicoM05
8  


  Posté : 15-11-2016 06:41

Bonjour XLudo et merci de tes réponses, voici quelques précisions,

Pour le compresseur à vis, le but n'est pas de le réparer, il a serré. Plusieurs pistes peuvent expliquer, dont problème lubrification avec ligne retour d'huile partiellement bouchée. Des doutes aussi sur le détendeur.
Le compresseur à été changé, car économiquement non intéressant de le réparer.
L'interêt est de s'en servir pour montrer à des élèves de GRETA (formation bac pro maintenance à BTS maintenance) , le principe de fonctionnement.
Mais impossible de trouver des docs techniques avec schémas et vues éclatées.

Pour le centri, le client c'est moi . Sur certain type de machine, il est possible d'aller au dela des préconisations constructeur, sans pour autant mettre en péril l'équipement, en s'appuyant sur une gamme de maintenance et des analyses (huile, vibratoire,...) qui permettent de connaitre au mieux l'état de la machine et le moment de faire un entretien.
Donc en fait je voudrais savoir si certain d'entre vous on réussi à mettre en place une telle maintenance (conditionnelle) pour ne plus forcément faire celle basée sur les préconisations constructeur (systématique).
Et aussi, y'a t'il des sociétés capables de réaliser une révision 40000H autre que les ateliers TRANE.

Merci.
Nicolas

Message édité par : NicoM05 / 15-11-2016 06:43




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11057&forum=85