Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problèmes de retour d'huile
Billbaroud
266  
   

  Posté : 25-09-2016 17:43

Bonjour
La prochaine fois, regardes les valeurs qui ont trait avec la stabilité de mesure.
Les automates utilisent souvent une "bidouille" pour lisser les variations des lectures de sondes/capteurs de pression.
Ou alors, tu as un problème avec la masse/commun des sondes sur le régulateur (connectique, fils oxydé car pas étamer, rallonge avec domino, soudure blanche sur automate....)
La faible stabilité des sondes ne m'étonne pas beaucoup, mais celle du capteur de pression est plus intrigante

Message édité par : Billbaroud / 25-09-2016 17:44


Message édité par : Billbaroud / 25-09-2016 17:45




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10942&forum=85