Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problèmes de retour d'huile
Matime
61  
  

  Posté : 07-09-2016 12:29

J'ai penser à la panne du détendeur mais pourquoi en puissance mini ma surchauffe est bonne et en puissance maximale ma surchauffe s'envole ? Ça devrait pas être l'inverse ?
La Kvc est pilotée par une électrovanne et n'injecte pas quand j'ai des gaz chaud en entrée d'évapo.



Cet article provient de Le site des frigoristes