Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problèmes de retour d'huile
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 01-09-2016 22:18

Citation : Matime 

Il n'y a pas de té venturi, je n'ai rien vu de tel.
Je parle des électrovanne de régule compresseur. Il n'y a pas de relais de coller et les sorties automates sont bonnes. De toute facon c'est l'automate qui demande la commande des relais, je le vois dans le programme quand je branche le pc.

Par contre la sonde hygrometrique oscille pas mal. J'ai entre 67 et 73% a l'afficheur et je trouve 70% avec une autre sonde pour controler. Les oscillation de cette sonde fon faire nimporte quoi a la régule du coup. J'ai déja eu ce probleme avec une sonde de température qui était hs. Mais est-ce que ce symptôme peut indiquer que la sonde hygrometrique est hs ? elle vaut 800€, je veux etre sûr  


je ne sais pas si cela existe encore mais un contrôle avec des sel de tarage sur ta sonde peut peux être t'aidé!

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10942&forum=85