Matime
61  
  

  Posté : 01-09-2016 18:25

Le relais qui pilote l'électrovanne de réduction de puissance était hs (le témoins lumineux fonctionnait lui...)
Je l'ai remplacer. Le problème maintenant c'est que les deux électrovannes de monter et d'abaissement de puissance veulent fonctionner en meme temps et je ne comprend pas pourquoi. Les relais collent dans tout les sens a cause de la valeur d’hygrométrie qui a atteint sa consigne. Quand le force une valeur haute dans le programme (80%, je ne peux pas mettre cette consigne autrement que par forcage du programme), le fonctionnement est bon. J'ai un retour d'huile, HP et BP stables, bonne surchauffe...
Par contre si je met une valeur plus faible d'hygrometrie, le compresseur le met en puissance max et je retrouve une HP haute, surchauffe de 20k ... Si je rajoute du fluide, meme 4kg, sa pète en HP

La régule des vannes icad se fait en PID. J'ai mis une bande proportionnelle de 10s (anciennement 5s), ça stabilise un peu mieux ... Pour la question de la kvc, je ne sais pas ce qu'est un té venturi

http://www.corporateonline.in/imageupload/productphoto/2520.jpg