Bonjour,

pour vidanger l'huile d'un compresseur sans bouchon de vidange en position basse, une technique possible est d'employer un flacon intermédiaire que tu tires au vide!

donc un flacon hermétique (j'ai une fois employer un bocal de +/- 4 litres de cornichons ) sur lequel tu places deux raccords d'1/4 : un vers la pompe à vide et l'autre avec un tuyau pour plonger dans le compresseru à vidanger!

ainsi l'huile tombe dans le flacon.

il y a ensuite les filtres burn-out à placer à l'aspi du compresseur (et oui) et qui sont munis de deux schraeder pour faire des mesures de saturations
ils évitent une contamination de la nouvelle huile par l'acide qui revient inévitablement de l'installation.
et bien sûr, les déshy des lignes liquides tu les remplaces par des déshy anti acide

pour les huiles faiblement acide, il existe aussi des anti acide liquide à mettre avec parcimonie dans l'ahuile du compresseur (tellement peu que cela se compte en gouttes)

voilà, d'autres auront certainement de meilleures propositions et expériences que moi en ce domaine.