Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Compresseur à vis Trane
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 05-10-2015 21:43

Salut,

Je suis le seul qui trouve bizarre qu'un compresseur de 80 000 heures n'ai pas encore été révisé ? En indus une vis ça tourne dans les 30-40 000 heures la révision, sur du trane, carrier ou autre on laisse tourner jusqu'à ce qu'il rende l'âme... (ça coute moins cher de faire un échange standard que de réviser en général).

Ton analyse vibratoire si elle est bien faite pourra te dire si tes roulements sont endommagés et donc s'il faut le réviser. Après c'est pas parce que tu fait une analyse que ton compresseur ira mieux, si t'a de la limaille encore et encore.... dans tout les cas il y a quelque chose qui perd de la matière donc faudra l'ouvrir...

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10197&forum=85