Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

fuite condenseur tubulaire
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 14-09-2015 19:31

salut.

tu coupe des bout de rond plein en inox de longeur de 5 cm et du diametre intérieur du tube , tu les inséres de chaque coté puis les soude au TIG sur les plaques de joues du condenseur.au préalable un coup de fraise dans le tube pour chanfreiner et créer une zone pour le metal d'apport.

testé sur un multitubulaire YORK 880 tubes dont 20 percés , résulat nickel apres 4 jours de tirage au vide et 12 cartouches déshy !!

a plouf