Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service

Auteur

Bouteille BP
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 07-04-2015 22:33

Bonsoir, je suis pas indus ,,mais je me dis qu'avant tu demandes 600 et 900 kW , donc fort possible que sur çes 2 echangeurs tu arrives rapidement à 50 %ou plus de leur remplissage donc tu demandesmoins de debit' plus vite , alors qu'avec 1500 d'un coup faut fournir derriere . En plus tu veux fournir la meme puissançe avec 2 tuyaux que tu vas devoir relier ensemble donc pertes de charge , donc moins de debit pour une meme puissance.

Meme si tu bouches les sorties existantes et crée un nouveau piquage conséquent tu va devoir fournir plus d'un seul coup , ta bouteille n'est peut pas capable .
Je vais résumer ça encore plus vulgairement , si tu remplaces tout par un echangeur 3Mw est çe ue ta bouteille est capable de fournir cette charge ?
Sur ton anciennne install possible aussi que tu n'utilisais pas la puissançe de tes 900 et 600 en même temps et que ca régulait plus gentillement ?

Je pense que l'idée est là mais faudrait me donner des chiffres pour le prouver.