Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service

Auteur

Bouteille BP
netsu
806  
    

  Posté : 02-04-2015 22:41

Salut!!

Pour utiliser les deux alims 600kw et 900kw il faut les réunir (avec des tés...) cela crée des pertes de charge qui vont réduire considérablement le débit dans le nouvel échangeur (le taux de recirculation risque d'être (trés) inférieur à 1...).
Idem si on utilise l'alim 900 kw seule.

Si jamais le taux de recirculation ne descend pas sous 1 la vitesse sera plus élevée que prévu au départ à la sortie de l'échangeur (dans les deux cas). Ainsi, la longueur / hauteur prévue pour la séparation des phases liquide et vapeur risque d'être insuffisante (coups de liquide).

Le BE a raison: changer la bouteille est le plus sûr...

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9629&forum=84