agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 07-08-2012 13:04
avec un cordon chauffant sur la bouteille de fluide no souci!!
je précise que lorsque je le fait sur un circuit froid commercial, je charge direct dans la bouteille liquide et je met la charge totale sans demarrer, aprés si il n'y a pas de bouteille liquide j'ouvre la vem si il y a une, comme ça mon fluide peut aller dans l'évap et dans le condenseur, un cordon chauffant autour de ma bouteille et voilà!!
aprés pour ce qu'il peut rester dans le flexible, je vais te dire je m'en fous un peu, si je peux pas faire autrement ben je dégaze le flexible, faut pas déconner non plus!
AGFroid |